• 大家好,请问一下这个地下室WQ怎么布置!

    1、这边 的1+钢筋是怎么加上去,长度是1300+1.5Lae吗?还是底板的那个1/4?

    2、1和2的钢筋头尾那块的钢筋要加上去吗?

    3、还有水平钢筋是怎么输,直接按C12@180输入吗?还是这个图上的意思是两排3C20的钢筋,和3排C12@180钢筋?

    谢谢大家了!!!!

    底板

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • “1+”钢筋在属性其它钢筋里编辑,长度是1300+1.5Lae。

    可以在属性的压墙中输入,但这种方式输入,不会识别与水平筋有扣减关系,建议用暗梁合并定义,暗梁高为水平筋的间距。

    水平筋输入C12@180后,即可识别C12@180(2)

    首次提交 2020-02-04 05:24:23  最近修改2020-02-04 05:26:15 (修改过1次)

  • 1+是1300+1.5lae。

    1,2的头尾必须加上正确的输入插入基础的长度,及封顶长度

    水平筋相同,直接输入即可,如果不同输入方法为1c直径-间距+1c直径间距

    3c20为压顶筋,在其他属性的压墙筋里直接输入







    2020-02-04 07:48:54 

  • 1、在其他钢筋属性中输入 1+,注意要设置成垂直加强钢筋。长度是1300+1.5LaE

    2、1和2头尾要计算,要设置一下钢筋的锚固长度。

    3、水平钢筋是C12-180(2),上下3C20在压墙钢筋属性中输入。

    2020-02-04 08:44:08 

  • 你好:水平钢筋

    2020-02-04 10:51:59 