王XX 2020-02-04 00:55:04 | 福建省 土建土建计量GTJ | 649查看 4回答
大家好,请问一下这个地下室WQ怎么布置!
1、这边 的1+钢筋是怎么加上去,长度是1300+1.5Lae吗?还是底板的那个1/4?
2、1和2的钢筋头尾那块的钢筋要加上去吗?
3、还有水平钢筋是怎么输,直接按C12@180输入吗?还是这个图上的意思是两排3C20的钢筋,和3排C12@180钢筋?
谢谢大家了!!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
“1+”钢筋在属性其它钢筋里编辑,长度是1300+1.5Lae。
可以在属性的压墙中输入,但这种方式输入,不会识别与水平筋有扣减关系,建议用暗梁合并定义,暗梁高为水平筋的间距。
水平筋输入C12@180后,即可识别C12@180(2)
首次提交 2020-02-04 05:24:23 最近修改2020-02-04 05:26:15 (修改过1次)
-
1+是1300+1.5lae。
1,2的头尾必须加上正确的输入插入基础的长度,及封顶长度
水平筋相同,直接输入即可,如果不同输入方法为1c直径-间距+1c直径间距
3c20为压顶筋,在其他属性的压墙筋里直接输入
2020-02-04 07:48:54
-
1、在其他钢筋属性中输入 1+,注意要设置成垂直加强钢筋。长度是1300+1.5LaE
2、1和2头尾要计算,要设置一下钢筋的锚固长度。
3、水平钢筋是C12-180(2),上下3C20在压墙钢筋属性中输入。
2020-02-04 08:44:08
-
你好:
2020-02-04 10:51:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看