张民伟 2008-06-05 17:22:11 | 重庆市 其他专业 | 446查看 7回答
剪力墙里的设置和信息都有了,但是汇总计算部分没有钢
剪力墙里的设置和信息都有了,但是汇总计算部分没有钢筋的量,就是这个和暗柱重合的没有,其他的都有。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:在剪力墙结构中,需要把剪力墙通画,因为剪力墙中的水平钢筋是串过暗柱的,然后,把暗柱画入到剪力墙上即可。你那个暗柱没有重合,你的那个暗柱的地方没有剪力墙。所以不计算钢筋。
2008-06-05 19:08:46
-
这是墙柱智能的扣减关系。
2008-06-05 19:25:55
-
我也遇到过,我想可能是软件的问题
2008-06-05 20:13:08
-
钢筋量合在暗柱里了
2008-06-05 17:28:44
-
已经有暗柱的地方是不要再画墙的,已经算了暗柱的钢筋,所以没有墙的钢筋量
2008-06-05 17:37:47
-
剪力墙和暗柱的重合部分水平筯是通过的,检查一下你是否先画的暗柱,剪力墙后画的,应该先画剪力墙,暗柱是布置在剪力墙内的
2008-06-05 17:48:34
-
你那与暗柱全重合的部分的墙不该有钢筋的。软件是正确的。若是墙超过了暗柱,那么墙就会有钢筋了。你看一下其它的墙的钢筋吧 。
2008-06-05 17:51:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看