• 当搭接长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、5d时

    当搭接长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、5d时,表中数据尚可分别乘以0.8、0.7中间时按内插值,什么是中间值、内插值,

    请问当钢筋采用搭接时,当保护层为为3d时,钢筋搭接长度会变短?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按照图纸设置,软件会自动计算的,一般保护层是小于3d的,施工钢筋搭接长度按照表格选择。

    2020-02-04 20:30:47 

  • 一、两数之和/2是中间值。内插值。二、当保护层为3d时,比5d时,长度增大。