起名真麻烦 2020-02-04 22:20:55 | 山东省 安装 | 1394查看 6回答
自动排气阀和与其相连的管
如图自动排气阀和与其相连的管没有标明规格应该如何计算
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主管道小于50的一般采用DN15的自动排气阀;主管道在50-100之间的采用DN20的自动排气阀;主管道在100-200之间的一般采用DN25的自动排气阀;
这一段管道、截止阀都与自动排气阀的规格,相同。
2020-02-05 08:29:47
-
可以都按DN20
2020-02-04 22:37:39
-
看料表中自动排气阀的规格,应该是DN20
2020-02-04 22:38:57
-
如图自动排气阀和与其相连的管没有标明规格应该如何计算
答:最后一个分支管之后按照DN25的计算就好了,暖气常规的自动排气阀DN25的
2020-02-04 23:54:40
-
自动排气阀门和管一般是DN20-25的
首次提交 2020-02-05 09:32:24 最近修改2020-02-05 09:33:21 (修改过1次)
-
自动排气阀是用来排出管道系统中产生的气体的阀门,截图所示给水管系统中常用DN15的管道连接,即此处要分别计算规格为DN15的竖向水管、截止阀、自动排气阀。自动排气阀的安装高度按现场实际高度计算,通常离地1.5~1.8米。
2020-02-05 15:57:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看