• 自动排气阀和与其相连的管

    如图自动排气阀和与其相连的管没有标明规格应该如何计算管没有

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    主管道小于50的一般采用DN15的自动排气阀;主管道在50-100之间的采用DN20的自动排气阀;主管道在100-200之间的一般采用DN25的自动排气阀;

    这一段管道、截止阀都与自动排气阀的规格,相同。

    2020-02-05 08:29:47 

  • 可以都按DN20

    2020-02-04 22:37:39 

  • 看料表中自动排气阀的规格,应该是DN20

    2020-02-04 22:38:57 

  • 如图自动排气阀和与其相连的管没有标明规格应该如何计算


    答:最后一个分支管之后按照DN25的计算就好了,暖气常规的自动排气阀DN25的

    2020-02-04 23:54:40 

  • 自动排气阀门和管一般是DN20-25的

    首次提交 2020-02-05 09:32:24  最近修改2020-02-05 09:33:21 (修改过1次)

  • 自动排气阀是用来排出管道系统中产生的气体的阀门,截图所示给水管系统中常用DN15的管道连接,即此处要分别计算规格为DN15的竖向水管、截止阀、自动排气阀。自动排气阀的安装高度按现场实际高度计算,通常离地1.5~1.8米。