    各位老师好! 工作中遇到一个如图设计,底层地下室外侧剪力墙垂直插筋底部弯折长度为1/3板跨,这个1/3板跨没有明白过来,是哪块板的板跨?底板是筏板,没有板跨这个概念吧?还有这个垂直插筋是在其他钢筋中设置还是在节点设置中设置?节点设置中是不是设置垂直分布筋的弯折长度而非底部插筋?在想是不是设计的从别处抄的图纸弄错了。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这内跨度,要看平面布置图,如果是遇有不同跨长度,就是用平均了,但截图并没有显示内跨内容。5号钢筋要在属性其它钢筋编辑。

    2020-02-05 05:02:51 

  • 我也认为这是标注错误,具体做法咨询设计吧,附加筋的锚固长度不会那么大

    2020-02-05 07:42:39 

  • 5号钢筋可以在剪力墙的其他钢筋属性中输入计算。

    2020-02-05 07:42:40 

  • :按不同标高分别定义,5号在其它钢筋输入。轴线1/3板跨,即所在板跨。

    首次提交 2020-02-05 07:51:55  最近修改2020-02-05 07:54:54 (修改过1次)

  • 1/3板跨应按照该墙所在的房间 的板跨度计算。

    2020-02-05 08:08:56 

  • 你好:分布筋答疑解惑