• 算钢筋时,基础为人工挖空桩基础(顶标高为-0.6米

    算钢筋时,基础为人工挖空桩基础(顶标高为-0.6米),没有承台,地梁直接搁置在桩上,地梁顶标高和桩顶标高一致,都是-0.6米,柱子锚固入桩的长度为45D。请问我地梁是画在基础层还是画在首层(改标高)?基础层我是否需要单独画柱子?我现在是这样处理的:地梁画在基础层,把柱子画在首层的,然后修改柱底标高为-0.6米。但是汇总计算后,柱子插筋计算不正确(柱子插筋直接计算到地梁底扣保护层然后增加max(6D,150),地梁计算为净长+2*34D(直锚)。计算设置里我已经把柱子插筋锚入桩45D设置好的,为什么这个地方柱子插筋计算却不正确。请教各位大侠,迫切需要解决。

    问题补充:我后来把1层柱子复制到基础层,柱子顶标高设为桩顶标高,一层柱子底标高改为桩顶标高,把基础层钢筋配置删掉,一层柱子设置插筋.汇总后柱子钢筋计算正确.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这样画图主要错在从首层延伸柱子至基础层,这样软件默认的基础为地梁而不是桩基础,你修改桩基上柱的锚固没有用,它是按基础地梁为基础计算钢筋,所以只能把柱子修改为默认的标高后再复制到基础层,修改柱的底标高后,钢筋的计算就正确了

    2008-06-05 23:34:54 

  • 算钢筋时,基础为人工挖空桩基础(顶标高为-0.6米),没有承台,地梁直接搁置在桩上,地梁顶标高和桩顶标高一致,都是-0.6米,柱子锚固入桩的长度为45D。请问我地梁是画在基础层还是画在首层(改标高)? 地梁画在基础层。地梁顶标高调整为-0.6米。 基础层我是否需要单独画柱子? 基础层需要单独画柱子。否则柱子插筋计算不正确。

    2008-06-05 21:15:24 

  • 你描述中的所有构件均为基础部位的构件,都需要画,但建议柱子你在首层画好,偏移位置定好后,直接复制到基础层,正确的绘图顺序也是先画首层,先画基础层偏移比较麻烦,地梁则直接把顶标高改变即可,在基础层的柱子属性编辑里修改锚箍长度

    2008-06-05 21:22:38 