• 请问,钢筋软件独立基础设置中的底标高是怎么设置的.

    请问,钢筋软件独立基础设置中的底标高是怎么设置的.比如最深的基础挖土深度为7.7米,那基础层的层高是不是就设置为7.7米?我设置了层高为7.7米为什么基础的底标高显示为-7.75米呢?如果基础的挖土深度为3.8米,那请问我设置基础底标高的时候怎么设置呢?是设置-3.8呢?还是-3.85?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是 在钢筋软件中 基础层的高度按最深基础构件底标高来设置,但不包括这个构件的垫层厚度。 也就是说,不能按挖土深度来计算的,因为在软件中,垫层也是要计算挖土量,但垫层中是没有钢筋的。 你设置成7。7米,还有0。05米的板差,所以底标高会显示为7。75米

    2008-06-05 21:16:36 

  • 设置了层高为7.7米可基础的底标高显示为-7.75米,是因为工程设置里,首层地面标高没改

    2008-06-05 21:16:54 

  • 钢筋软件独立基础设置中的底标高是设置到混凝土构件的底,不用考虑土方开挖和垫层,层高按基础底到一层的结构标高(一般设计为-0.03或-0.05,有地下室时设置到地下室地面标高),土方开挖和垫层在图形算量中考虑。 基础下的标高时显示为负的,±0.00以上的标高为正。 如果基础的挖土深度为3.8米,那请问我设置基础底标高的时候怎么设置呢?是设置-3.8呢?还是-3.85? 这个问题就不用回答了,看了上面你就理解了。

    2008-06-05 21:18:56 

  • 是这样的:应为你在工程开始向导里有一个首层地面结构标高自默认-0.05。这个需要你设置成0就好啦,-7.7就设置7.7,另外。就是电脑显示是7.75,你也可以在构建设置里修改为7.7。建议按前者操作简便。

    2008-06-05 21:20:12 

  • 基础层层高不是以挖土深度来设置的. 在钢筋软件中,无地下室时,以最深基础底标高至首层地面结构标高的距离设置. 若基础底标高为-7.7米,设置基础层层高为7.65米(在工程信息中填了首层地面结构标高为-0.05米). 若基础底标高为-3.8米时,直接在属性编辑器中修改底标高为-3.8即可.

    2008-06-05 21:24:42 

  • 1.钢筋软件独立基础设置中的底标高是按基础构件,不包括垫层设置的。 2.设置基础层层高为7.7,基础的底标高显示为-7.75,是因为你定义的是结构标高,首层地面结构标高为-0.05米,所以基础的底标高显示为-7.75。 3.钢筋算量与图形不一样,不用考虑挖土的深度。还是按第一条的说法去做就ok了。

    2008-06-05 21:39:57 

  • 答:钢筋软件中会自动扣除首层结构标高差的,你在楼层设置的时候需要考虚。对于图形算量软件中,你可以从最深的垫层下皮到正负零的高度,如果有地下室,到地下室地面标高即可。

    2008-06-05 21:41:49 

  • 支持笔春秋的说法

    2008-06-05 21:45:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!