掰坏的曲别针 2020-02-06 16:27:08 | 辽宁省 安装 | 1288查看 7回答
管道保温工程量直径是至公称直径还是外径
管道保温V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L其中D是公称直径还是外径?1.033的系数是调整什么的
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
D是外径;1.033是保温验收“允许误差系数+1.033”
注;保温验收时,厚度的合格范围在+1.033至-0.967之间,都算合格。保温体积计算公式按+1.033(正误差)给。
首次提交 2020-02-06 18:27:36 最近修改2020-02-06 18:31:33 (修改过1次)
-
外经
2020-02-06 16:28:33
-
管道保温工程量是按外径计算,定额套公称直径,你可以看看定额名称
首次提交 2020-02-06 16:29:03 最近修改2020-02-06 16:31:16 (修改过3次)
-
外径;调整系数。
2020-02-06 16:33:21
-
管道保温V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L其中D是公称直径还是外径?1.033的系数是调整什么的
答:表示公称直径。1.033表示调整系数。
首次提交 2020-02-06 17:45:55 最近修改2020-02-06 17:46:29 (修改过1次)
-
2020-02-06 17:59:53
-
按外径计算
2020-02-06 20:00:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看