    管道保温V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L其中D是公称直径还是外径?1.033的系数是调整什么的


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    D是外径;1.033是保温验收“允许误差系数+1.033”

    注;保温验收时,厚度的合格范围在+1.033至-0.967之间,都算合格。保温体积计算公式按+1.033(正误差)给。

    首次提交 2020-02-06 18:27:36  最近修改2020-02-06 18:31:33 (修改过1次)

  • 外经

    2020-02-06 16:28:33 

  • 管道保温工程量是按外径计算,定额套公称直径,你可以看看定额名称

    管道保温工程

    首次提交 2020-02-06 16:29:03  最近修改2020-02-06 16:31:16 (修改过3次)

  • 外径;调整系数。

    保温工程

    2020-02-06 16:33:21 

  • 管道保温V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L其中D是公称直径还是外径?1.033的系数是调整什么的


    答:表示公称直径。1.033表示调整系数。

    首次提交 2020-02-06 17:45:55  最近修改2020-02-06 17:46:29 (修改过1次)

  • 答疑解惑

    广联达服务新干线


    2020-02-06 17:59:53 

  • 按外径计算

    2020-02-06 20:00:40 