• 请大神指点:阀门、法兰计价时如何套定额

    阀门、法兰套定额时是按其公称压力划分低、中、高等级还是按管道系统的设计压力划分?

    1.低压:0<p≤1.6MPa;
    2.中压:1.6MPa<p≤10MPa;
    3.高压:10MPa<p≤42MPa;
    4.蒸汽管道p≥9MPa,工作温度≥500℃时为高压。再请问:是按这个标准划分的吗?万分感谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,是按这个标准划分的,也就是管道系统的设计压力划分