• 梁式承台与板式承台相交的锚固构造规则

    伸入各位老师好,工作中遇到的情况如上图所标,A-A剖面为板式配筋,B-B为梁式配筋,结施说明中没有关于两者相交时梁式承台的纵筋与箍筋是否伸入板式承台边还是仅仅相交了就截断,此种情况,图集或规范上有说明,许多异形承台者有这种情况。谢谢!!

    2020-02-06 23:41:05 补充

    纵筋或箍筋是伸到板式承台边到底还是两者相边就截断了。此种情况,图集或规范上没有说明。不知道具体是怎么要求的、

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果a剖x方向主筋与b剖x方向主筋直径相同,就拉通布置,如果不同,就只能互锚断开了,一般这种情况都是可以拉通布置的,箍筋最好布置到边,如果有具体的布置疑问,建议和总工沟通

    2020-02-07 07:40:24 

  • 按设计要求进定义编辑。,

    2020-02-06 23:42:13 

  • 异形桩承台定义布置,然后里面布置一道承台梁


    2020-02-06 23:42:14 