• 人防区的电缆穿隔墙预留套管密闭肋的问题?

    问题1:如图桥架敷设从人防区穿隔墙到配电房的电缆,在算量的时候是按每穿一根电 缆加一个套管(含密闭肋)算吗?比如我这里需穿28根大小不同的电缆,那么我这里需要算28根不同规格的套管吗?

    问题2:山东定额子目没有专门人防套管(含密闭肋)的子目,套取哪一项子目合适?

     

    套取

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1:如图桥架敷设从人防区穿隔墙到配电房的电缆,在算量的时候是按每穿一根电缆加一个套管(含密闭肋)算,这里需穿28根大小不同的电缆,那么我这里需要算28根不同规格的套管。

    2:山东定额子目没有专门人防套管(含密闭肋)的子目,套取刚性防水套管一项子目合适。


    2020-02-07 19:18:51 

  • 应该在套管定额子目里

    2020-02-07 19:19:21 

  • 问题1:如图桥架敷设从人防区穿隔墙到配电房的电缆,在算量的时候是按每穿一根电 缆加一个套管(含密闭肋)算吗?比如我这里需穿28根大小不同的电缆,那么我这里需要算28根不同规格的套管吗?

    问题2:山东定额子目没有专门人防套管(含密闭肋)的子目,套取哪一项子目合适?


    答:1、根据你的表述,为保证人防分区的作用,此处的应该为28根不同规格的套管

    2、电气没有类似的套管的定额子目,需要套用给排水的刚性防水套管的定额子目。

    2020-02-07 19:31:00 

  • 应有预埋组合套管的节点图,可套刚性套管子目。

    2020-02-07 20:05:41 