    有30层楼,每层楼两个弱电箱,走桥架

    所有的弱电都是分开计算的?每到一个弱电箱算一次,相当于我算60次线出来?

    2020-02-09 23:50:51 补充


    分开弱电问题

    图上仅仅这样

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的60条,就是长短为一的弱电电源线

    2020-02-09 23:20:22 

  • 1.一般弱电项目是点对点也就是并联形式布线的,电视系统是特殊情况可以通过分支分配器完成并联形式的布线

    2.你可以先截系统图上来,然后再做分析是哪种形式的布线

    2020-02-09 23:22:23 

  • 有30层楼,每层楼两个弱电箱,走桥架

    所有的弱电都是分开计算的?每到一个弱电箱算一次,相当于我算60次线出来?


    答:通过机房的总配线架之后每一个配电箱要敷设一根线,所以60个弱电箱,就要敷设60根线。

    2020-02-10 09:01:28 

  • 60户人家,需要计算60条线路,但电视、电话、网络的线路需要分别计算(长短不一)。即;有3个60条线路。

    另外还有可视对讲60个线路需要分开计算。

    首次提交 2020-02-10 09:17:56  最近修改2020-02-10 09:18:33 (修改过1次)