    1将搭接设置中的搭接改为焊接 2点应用到项目 3、重新汇总计算即可,钢筋量和接头数都有了 钢筋套定额不能乘系数。如果乘定额说明中要说明的。

    2008-06-06 11:58:13 

  • 算出钢筋搭接个数,用直径*锚固长度*1.4*搭接个数*比重就是钢筋量。

    2008-06-06 10:24:16 

  • 如果是对于整个工程调整的话你在软件中计算设置----搭接设置中把它改成锥螺纹连接,不要忘了点击应用到项目的按钮,选择应用到哪一层就可以了,然后汇总计算一下软件就是按照锥螺纹连接给你计算的。如果你只想改某一道梁的话就可以在汇总计算完后钢筋量里面----编辑构建图元钢筋--在下面的计算式里面修改,也不要忘记修改后锁定一下就可以了,汇总计算就可以了。

    2008-06-06 10:31:29 

  • 如果是整个楼层,则在计算设置中修改,如果是每一层中修改,则在计算中修改每一层,如果是每一种构件修改,则在单构件中更改,改了后要锁定构件

    2008-06-06 10:58:21 