• 1、请问 一般穿墙套管 怎么估算工程量?假如是 D

    1、请问 一般穿墙套管 怎么估算工程量?假如是 DN100的管子,工程量为 200米,约多少个套管?套第八册室外焊接钢管是以(米)为单位的,套管怎么合成米数? 2、请问 管道除锈 刷防锈漆 工程量是不是一样的?广联达软件编辑公式中 按管道防腐计算?输入的管径为管道外径? 3、逆止阀和减压逆止阀应该套什么定额? 4、DN20水表套定额应该比给定的清单数值小一号吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 一般穿墙套管是按数实际穿墙处数来计算个数的,如果硬要估算工程量,假如是 DN100的管子,工程量为 200米,假如为室外管,只有一处入墙,只有一个穿墙套管,若是室内,约8个套管,套管以个数计算,不折算成米数,但计算主材可折算,2、请问 管道除锈 刷防锈漆 工程量是不是一样的?如果说管道处不保温,不包装其它包装物,则除锈与刷油漆的工程量是一样的,如果外保温,或者包各种防腐用的玻璃钢,则除锈的面积与外表刷油漆 的面积是不一样的,是 按管道防腐计算外表面积计算,即输入的管径为管道外径,且为加上保护层后的外径,当然如果工艺管道要求较高,也有除完锈后,先涂刷二遍防锈漆的,再作防腐与保温的,此时,防锈漆的面积与除锈面积也是一样的 3、逆止阀和减压逆止阀,工艺管道用的套工艺管道用的阀门,给排水消防用的套给排水与消防用的阀门,两种阀门分别列清单和计算主材价格 4、DN20水表套定额应该比给定的清单数值小一号吗 因DN20为公称直径,它即不是外径也不是内径,而定额子目是以内径编排的,所以要降一号

    2008-06-06 10:44:31 

  • 1 穿墙套管是按管子穿过墙的数量计算,不能去估算的,长度为墙厚加上5公分然后乘以数量,以米计算。 2 工程量是一样的。是以外径计算的,软件现在都有自动计算的,只要你输入管径、长度,防腐就自动计算出来了。 3 套螺纹阀门,主材单价需要单独输入。 4 水表小一号没有什么关系的,主要是你按照实际水表的价格输入主材单价就可以了。

    2008-06-06 10:34:13 

  • 1套室内钢管,里面分穿外墙钢性防水套管和柔性防水套管,分制作和安装。米数如果是现场制作的定额里面综合了。只安装的话补个材料。 2工程量是一样的,按外径算面积 3套阀门安装就可以,安装都差不多,主材价区分。改一下名字。 4应该是一样吧。为什么要小呢?

    2008-06-06 10:37:16 

  • 1、套管按延米计算,一般按穿墙(楼板)厚度加两侧抹灰厚度*个数。 2、管道除锈和刷油漆工程量一样。 3、逆止阀和减压逆止阀应该套截止阀的相应(螺纹‘法兰、焊接)定额。 阀门安装于连接方式有关与阀门种类本身关系不大。 4、不应该。

    2008-06-06 10:39:18 

  • 1、一般穿墙套管跟墙是相平的,要是砖混结构的话一般就是24墙,套管也就是240mm,要是剪力墙的话根据设计来定套管的长度,假如DN100的管子,工程量为 200米,约多少个套管,这就得先数出经过了几堵墙,有几个套管,每个套管多少米,再算出米数来. 2、管道的刷油和除锈工程两是一样的。

    2008-06-06 10:43:21 

  • 一、 穿墙套管是按管子穿过墙的实际数量计算,不能去估算的,长度为墙厚加上5公分然后乘以个数,以米计算。 二、管道除锈 刷防锈漆 工程量是一样的。是以外径计算的,软件现在都是自动计算的,只要你输入管径、长度,防腐就自动计算出来了。 三、套螺纹阀门,主材价格需要单独输入主材价格的。 四、 水表不要小一号,主要是你按照实际水表购买的或者是指导价价格输入主材单价就可行了。

    2008-06-06 10:46:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题