• 消防电气问题,请求指导,急~谢谢

    GQI   您好,这是系统图,但是怎么在GQI里操作布线?不知道怎么做了

    2020-02-12 13:06:37 补充

    系统图这个是平面图

    2020-02-12 13:08:15 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是系统图,不能布线算量。要到平面图上 才行。

    红线条是;信号线ZRNH-RVS-2*1.5 -SC15-CE

    首次提交 2020-02-12 13:05:35  最近修改2020-02-12 13:32:52 (修改过1次)

  • 这是系统图,但是怎么在GQI里操作布线?不知道怎么做了


    答:与电气系统识别一样的道理。

    2020-02-12 13:03:33 

  • 根据系统图确认报警器具需要接什么线,然后再平面图判断出各种线型,最后用软件“报警管线”自动识别;

    注意,目前软件识别仅是平面工程,竖向工程量都需要根据实际调整修改,有点麻烦。

    2020-02-12 14:26:28 