• 框架梁箍筋加密问题!j

    本人手头上一个工程,其中有多处框架梁是一端支在框架柱上,一端支在梁上的,图纸要求为这种框架梁,支在框架柱处的一端箍筋加密,支在梁位端箍筋同跨中非加密区,请问各位大虾此问题在软件中应如何处理最为方便妥当? 如下图:

    非加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果加密区钢筋间距为100,你把加密区的钢筋的钢筋设为间距150。 还有种方法,你在单构件输入中,采用平法输入,那上面可以设置钢筋加密区长度。

    2008-06-06 16:27:23 

  • 在梁平法表格中箍筋数量中,点击一下,改正加密区的长度就行了。

    2008-06-06 16:24:59 

  • 可以在其他箍筋中计算加密区的箍筋.

    2008-06-06 16:27:30 

  • 梁你可以按正常设置箍筋,在汇总计算后,你可以在编辑钢筋中修改,然后锁定,如图:

    2008-06-06 16:32:02 

  • 将增加的数量从查看构件钢筋中修改,然后锁定构件。

    2008-06-06 16:37:16 

  • 你可以输入一半的量进行计算啊,要不就在表格输入法中输入

    2008-06-06 16:37:54 

  • 将加密箍筋间距按两段平均。 这种情况的加密区箍筋间距计算公式:(加密区箍筋间距+非加密区箍筋间距)/2 如:非加密区箍筋为a8@200,一端加密为A8@100,另一端不加密,该跨梁箍筋按A8@150/200输入,加密区箍筋间距计算公式:(100+200)/2=150; 如:非加密区箍筋为a8@250,一端加密为A8@150,另一端不加密,该跨梁箍筋按A8@200/250,加密区箍筋间距计算公:(150+250)/2=200。

    2008-06-06 16:42:38 

  • 根据图纸要求的以柱为支座处:按“梁加密区长度/2”来计算加密区箍筋根数。 (考虑起步筋50mm,比较好计算的,简单的心算,有小数的可以在电脑中的计算器中计算一下,我习惯绘图时,同时打开程序附件中的计算器,计算一些数据比较方便,不用时最小化。) 然后在箍筋信息中输入:根数(按加密区长度/2计算的根数)+级别+直径@加密区间距/非加密区间距。 例:计算的1/2加密区的箍筋根数为3则输入: 3A10-100/200(或3A10@100/200),

    2008-06-06 16:57:33 

  • 修改加密区的箍筋信息及长度

    2008-06-06 17:42:05 

  • 在钢筋计算设置中修改柱箍筋信息即可。

    2008-06-06 17:48:35 

  • 可以在定义构件时将加密箍筋比非加密多出的箍筋在“其它箍筋”中设置,也可以在设置完成后汇总计算,在编辑钢筋是修改计算公式,并锁定构件。 自己试试,那种方法快就用那种。

    2008-06-06 18:16:21 