5156dexiaozhi 2008-06-06 22:02:15 | 广东省 土建算量GCL2013 | 347查看 8回答
柱子高度与下层断开活重叠?c
在汇总计算时,软件说5层柱子与下层断开? 还出现了与上层重叠??想问一下柱子的高度要怎么输入啊??是整个楼层都输入层高?还是要输入结构层 啊?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:这种情况的出现大部都是因为从图形软件中导入钢筋的,因为你在图图中没有使用默认标高,到钢筋软件中,柱的标高会自动扣除首层结构标高差,没有使用默认值的柱不会扣除,所以会出现这样的提示,你可以点击错误信息的对话框中,双击构件的名称,利用构件编辑属性,把构件的底标高改为默认值即可。
2008-06-06 22:43:45
-
柱子的高度,不用特意去修改 软件会按层高来默认设置的 除非你这个柱比当前层要矮,可以在布置好后,选择这个柱子,单独修改标高或是柱高,即可
2008-06-06 22:07:18
-
在图形中按建筑标高走,你把柱子的底标高删除,就会出现默认的底标高(本层地面)然后柱高为本层层高,这样就不会出现断柱和重合了
2008-06-06 22:08:10
-
可能是你的层高设的不合适,我以前也遇到过这种情况,层高改对应该就好了.如果是在钢筋里,所有楼层都按结构层高度输入正确就可以了!
2008-06-06 22:08:17
-
建筑和结构中的层高最是一样的,只要在工程设置中正确输入了层高。柱子可以分别在各层绘制,柱高默认为层高的,只有特殊情况下需要修改柱的高度和标高的。提示柱子与下层断开,是因为柱子可能在某一层没有,这个可以看一下图纸中如果确实在其中的某一层没有柱,可以不做修改。提示与上层重叠,检查一下这层柱的高度是否修改了,将相邻的两层柱删除,修改柱标高和高度后重新布置一下
2008-06-06 22:21:00
-
修改下一层柱子的长度就可以解决.
2008-06-06 23:10:02
-
你定位到超高的柱子查看 然后调整为楼层的标高即可
2008-06-07 10:30:46
-
柱子的高度,不用修改 ,软件会按层高来默认设置的。
2008-06-07 07:35:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看