• 钢筋锚固

    独立基础与条形基础相交,软件计算的是,条基分布钢筋则是按净长加伸入相邻构件长度(即与独立基础主筋的搭接长度)52*d 计算的长度,  对吗?     难道不是应该是伸入独基内150长度吗?   或者伸入独基一个锚固长度?

      这3种计算方式那个对?    实际施工是怎么做的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    具体的是看设计要求,并不能带有“难道”的情绪。


    条基

    首次提交 2020-02-14 16:46:16  最近修改2020-02-14 21:23:23 (修改过1次)

  • 软件中计算设置及钢筋计算规则也是按图集中的要求去输入设置到软件中的,目的也方便工程量的计算的,具体的建议你看一下图集中说明、详图、详图的说明等内容去确定,图集中应该有锚固和搭接两种规定的,设计要求不同时是可以选择修改的

    2020-02-14 16:45:05 

  • 实际施工中同样要根据设计文件要求,通常情况下伸入一个锚固长度,

    2020-02-14 16:55:31 