3jzjgs 2008-06-07 11:45:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 580查看 10回答
我做的图形算量,三层北阳台栏板定义为墙,墙高度为1
我做的图形算量,三层北阳台栏板定义为墙,墙高度为1200MM,但计算出的工程量为0,不知为何,感觉很是奇怪,谁能帮帮我!谢谢!
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查墙的起、终点标高是否设置有误; 检查该墙位置的与之水平方向一样的梁(有可能画在当前层的分层二、三中),梁的标高定义是否有误,与墙发生重叠。 三维中关闭显示构件中的墙,检查一下。 ------------------------------------------------------- 附:阳台栏板中的钢筋可以用剪力墙处理吗,怎样处理较好? 按墙来布置,定义为栏板总高(含压顶),上部有压顶时在梁图层二布置一小梁。 按墙布置钢筋,会自动计算锚入下部梁部分,上部有压顶也会自动计算弯折,而且非常准确!在压顶小梁中只需布置压顶边侧的一根(单边挑出)或两根(双边挑出)水平钢筋。 另: 1、如果画好钢筋导入图形算量里可直接利用。阳台的内装修可以用房间来定义,突出阳台内的柱、梁都可以计算上,而定义栏板不可以。 2、阳台栏板的外墙面装修,只要单独定义做法,布置上外墙面装修,阳台的梁板也可计算在内,而用栏板定义,阳台的梁板粉刷要另外进算,比较麻烦。
2008-06-07 12:19:15
-
你定义了构件做法没有?
2008-06-07 11:48:57
-
你检查一下看图形中的构件属性是不是没有套定额啊。
2008-06-07 11:50:54
-
最好定义成梁来计算就好了,因为按墙定义的时候有时,墙与上下层的墙不连续在计算是有提示.
2008-06-07 11:51:39
-
你一定是没有套做法.建议你检查一下构件做法里选择定额和工程代码没有. 还有就是建议你栏板在其它构件中的栏板中去做.套相应定额就行了.因为阳台栏板的做法,直接影响外墙装修的工程量,如果用墙来做栏板,那么外墙面积就只算了栏板的面积.而不能算阳台内本属于外墙的墙面积.
2008-06-07 11:52:18
-
即使不套用构件做法 也一样汇总出阳台栏板的工程量 看看你是否布置齐全了 是否修改好构件的标高了 建议阳台栏板就用栏板构件来处理,比较准确一些
2008-06-07 11:55:47
-
为什么不用栏板来定义呢?如果栏板是砖砌的,你可以用栏板代码来计算其体积。如果阳台栏板用墙来替代,阳台上的有些工程量是没有办法来计算的。 向你说的没有量现象,估计你没有定义做法。
2008-06-07 11:57:48
-
检查画好的图看是否有套做法? 构件里做法套没?
2008-06-07 12:05:13
-
建议用栏板画,套子目可以选砖墙.
2008-06-07 12:07:34
-
工程量代码输了没???套用做法了吗,
2008-06-07 13:04:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看