• 管井避雷接地的问题

    刚接触安装,好多地方不懂,管井接地中BVR-1×50-PVC25是怎么连接的?具体工程量怎么计算?管井有桥架的话还需要计算PVC25吗?桥架的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个要结合接地系统图去确定一下管井里的接地与那些设备连接, 这样才能知道走向,桥架是用来布置强电线的,并不是用来布置接地线的,管井里的接地线无论怎么走最后都是要与楼梯间墙处的-40*4的接地线连接的,

    2020-02-15 21:31:32 

  • BVR1*50的线应该是接地干线与桥架连接的

    管井内的接地线一般不需要保护管

    接地线也是按延长米计算的

    2020-02-15 21:38:54 

  • 刚接触安装,好多地方不懂,管井接地中BVR-1×50-PVC25是怎么连接的?具体工程量怎么计算?管井有桥架的话还需要计算PVC25吗?


    答:1、一般的电井的桥架敷设使用镀锌扁钢-40*4沿桥架通长敷设

    2、如果是设计的用BVR-1×50-PVC25,有桥架的部分就不用穿管保护了,没有桥架的部分要计算穿管

    3、如果不是沿桥架敷设就需要计算穿管的工程量

    2020-02-16 18:14:00 