• 框架梁的锚固

    1.已在设置里修改“梁以平行相交的墙为支座”,但识别后的梁还是以暗柱为支座,这种情况是还需要在哪里修改吗?

    2.第二种情况,梁锚入墙内,但不是LAE,而是0.5倍支座长+5d,需要重提跨才会正常LAE。

    3.梁集中标注里的标高,如果有详细集中标注的话能自动识别,但是有另一个同名称的省略标注就识别不了标高信息,标高还需要手动调或者应用同名称,都是这种情况吗?

    谢谢!

    2020-02-15 22:27:39 补充

    集中标注

    如图,这是没有重提支座

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.已在设置里修改“梁以平行相交的墙为支座”,但识别后的梁还是以暗柱为支座,这种情况是还需要在哪里修改吗?【只要剪力墙画通覆盖暗柱就不影响工程量计算】

    2.第二种情况,梁锚入墙内,但不是LAE,而是0.5倍支座长+5d,需要重提跨才会正常LAE。【不应该的】

    3.梁集中标注里的标高,如果有详细集中标注的话能自动识别,但是有另一个同名称的省略标注就识别不了标高信息,标高还需要手动调或者应用同名称,都是这种情况吗?【一般是会自动识别的,识别不了的就应用同名梁处理一下】


    2020-02-15 22:16:53 

  • 你好:剪力墙覆盖暗柱没有。

    2020-02-15 22:18:19 