• 关于板负筋布置的问题j

    我这个板的板负筋范围是不是不能这样布置啊 , 下面是剪力墙 ,我是按照梁布置的,我的梁是到剪力墙左下脚 但是为什么范围只有显示这一段

    板负筋

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有柱子的地方软件自动将梁打断,所以在按梁布置负筋的时候他就只会布置到上边的一段,在做梁负筋的时候最好用画线布置,不容易出错。

    2008-06-07 12:38:58 

  • 柱子比梁的级别高 你可以按 画线布置

    2008-06-07 12:26:45 

  • 因为梁被柱打断了,你按梁布置时只有这一段的,你可以选择按板边或者画线布置

    2008-06-07 12:27:30 

  • 你的墙虽然在这段是通长的,但在板中按梁布置负筋时,软件自动在梁的支座处将梁划分为两部分,负筋需按两段布置的,你只点了上面一段,只需再下面这段梁上点一下布置上就可以。 按梁来布置就是这样的,这里点两次梁分别布置就可以,如果梁的长度超出该板,布置的负筋范围也就超出了该板而出现问题(附图)。 还是建议使用画线来布置板负筋。 附图:

    2008-06-07 12:40:02 

  • 采用画线布置,不要用按梁或板、墙布置即可。

    2008-06-07 12:57:58 

  • 因为你那有柱子,把布置负筋的地方分成了二段.你再在下一段点上负筋就可以了.软件才会计算下段的钢筋和分布筋.不会重新计算负筋的.

    2008-06-07 13:00:27 

  • 只是反映布置范围你按线画就可以了

    2008-06-07 14:12:55 