手工算量中接线盒的数量怎么确定
电线依据建筑电气验收规范是有一个多少米 设置一个接线盒的,但是实际操作中手工计算很麻烦。请问有没有依据电线长度乘以一个系数的?系数一般是多少?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管中间需要接线盒一般不能单独计算,在相应管的定额子目中的材料中已经包括,也就是规范要求设计在管中间、接头等位置的接线盒是不能单独计算的
一般只需要单独计算灯、开关、插座等下面的接线盒,根据灯、开关、插座的数量去计算接线盒的数量就可以了
2020-02-16 14:19:05
-
一般按开关插座灯具的数量计算接线盒
不是线路太长不需要盒
2020-02-16 14:24:33
-
电线依据建筑电气验收规范是有一个多少米 设置一个接线盒的,但是实际操作中手工计算很麻烦。请问有没有依据电线长度乘以一个系数的?系数一般是多少?
答:按照规范要求为
(1)敷设可挠管超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
1)管子全长超过20m,无弯曲时;
2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时;
3)管子全长超过8m,有二个弯曲时;
4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。
(2)当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:
1)管长度每超过30m,无弯曲;
2)管长度每超过20m,有一个弯曲;
3)管长度每超过15m,有二个弯曲;
4)管长度每超过8m,有三个弯曲。
(3)垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:
1)管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;
2)管内导线截面为70mm2~95mm2,长度每超过20m;
3)管内导线截面为120mm2~240mm2,长度每超过18m。但是实际中尽量不设置中间接线盒,不增加中间接线头,这样才能减少事故接点
2020-02-16 17:49:56