阳阳得意 2020-02-16 16:00:12 | 内蒙古自治区 安装预算安装算量GQI | 479查看 5回答
落地安装配电箱配管暗管。那么用配管到配电箱中心位置吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的水平到中心位置
2020-02-16 16:52:17
-
敷设方式FC配管是到箱底,敷设方式CC配管是到箱顶。
2020-02-16 16:08:27
-
落地类的配电间进线一般是下进的多,然后上进的也有遇到过,中间位置的很少,因为箱体生产制作时多为底部/顶部预留进出孔洞
2020-02-16 17:17:07
-
落地安装配电箱配管暗管。那么用配管到配电箱中心位置吗?
答:所有的配管都是配到配电箱、配电柜的箱体处,然后在箱体与管道处用锁扣螺母固定,一方面固定,一方面是保护线缆防止被划伤。
2020-02-16 17:33:00
-
不需要,而且落地配电箱的配管很少暗敷吧,
2020-02-16 19:27:14