\ 2020-02-17 10:28:24 | 河南省 土建 | 422查看 3回答
请问这种原位标注是什么意思?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:(2C12)是架立钢筋,11C25 4(-4)/7表示梁下部11根纵筋分为2排,其中(-4)表示不伸入支座,G4C12是梁侧面构造钢筋。
首次提交 2020-02-17 10:31:31 最近修改2020-02-17 10:34:01 (修改过1次)
-
2C12是架立筋
11C25 4(-4)/7上排4根不伸入支座
G4C12侧面筋
2020-02-17 10:30:56
-
架立筋应该在集中标注内给出,您这个怎么会在原位标注,在左支座配筋内给出呢?
是不是设计笔误啊
2020-02-17 10:32:33