• 箍筋的长度怎么计算,请问高手们.2

    请问高手们.箍筋的长度怎么计算,箍筋弯沟135度,加10倍d长度及8d到箍筋的外围,再减3个1.75倍d的90度弯曲调整值后,135度弯沟处有一个D=4d的弯直径值,该值从03G101大样中似乎要考虑,请问考虑吗? 另外,底层框架梁(一层框架,上部住宅)该转换层的框架梁是按楼层框架梁还是屋面框架计算?

    问题补充:软件中没有扣除箍筋3个90度的弯曲调整值,因为我做的是双方正在对决算,双方争执的焦点是3个90度的弯曲调整值3*1.75d是否扣除,03G101--35页135度弯钩处圆弧是否增加?谢谢各位了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋的外皮长度+弯钩长度 ,即可。外皮长度=矩形断面周长-8*砼保护层厚度+8*箍筋直径;弯钩长度:180度=6.25*箍筋直径; 90度=3.725*箍筋直径;45度=4.25*箍筋直径. 1.箍筋长度=2×(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+20d    2.箍筋长度=2×(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×(11.9d和75mm中较大的值)+8d 我认为第二种是正确的计算方法。   我来说一下我的理解。   先看一下这个表,钢筋加工弯曲时所用弯曲机芯轴的直径的规定如下:    8d的来源   要注意以下几点:   1.我们所说的保护层指的是主筋外边缘至混凝土表面的距离。 2.我们在预算中计算钢筋长度时,通常都是按照钢筋外皮计算的,   在扣减保护层时,应扣至主筋的外皮。那么,我们可以发现,拉筋或箍筋在每扣一个保护层就多扣掉了一个钢筋直径值。所以多扣掉的长度应该补充回来。   3.计算箍筋时增加了8d那么计算拉筋时就应该增加2d了。 11.9d的来源 在计算135度弯钩时,弯钩长度为11.9d而不是10d。   11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d)   那么量度差1.9d是怎么来的呢。   先看下图: 由表1我们可以看出D=2.5d(《钢筋混凝土工程施工及验收规范》是这么描述的: “第3.3.4条 用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩,   弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。   弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗需要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2    把x=4.121d代入L, 我们可得L=b+11.87d≈b+11.9d 以下内容预算中可以不考虑 ———————————————————————————————– 其实,上述公式计算箍筋也不是最精确的。因为,在90度钢筋弯曲处,我们不可能做到真正意义上的直角。但一般意义上,预算可以选用公式2,而钢筋下料必须得考虑弯弧因素。   先看一下下图 设弯弧所属原型的直径为D,则中心线所属圆的半径是(D+d)/2,故有:   弧长 BC=1/4*2π*(D+d)/2=(π/4)*(D+d)   AB=L1-d-D/2    CG=L2-d-D/2    用L表示下料长度,就有   L=AB+弧长BC+CG

    2008-06-07 17:23:03 

  • 首先梁是按屋面梁配筋的。 下面这图是广联达钢筋软件中计算箍筋的公式。

    2008-06-07 16:39:10 

  • 软件中已经按03G101图籍设计的,直接按设计图纸输入即可。

    2008-06-07 16:40:44 

  • (按结构尺寸-2倍保护层+2d)*2+2*Max(10d,75mm) 转换层应该按屋面框架梁考虑。

    2008-06-07 16:56:55 

  • 在"计算设置"内就有箍筋计算公式.

    2008-06-07 19:14:45 

  • 在软件中已内置好了,你只要按图输入就行了! 如果想作修改,可以在软件的计算设置中,你点一下箍筋计算公式按钮,各种形式的箍筋计算公式都会出来的,你没有必要按楼上的进行记忆,并且在上可以进行调整的! 调整完后,最好将其导出计算规则,这样便于你以后对量! 你试一下,有问题再交流!

    2008-06-07 19:42:44 

  • 软件的 计算是 正确的你直接输入即可

    2008-06-07 20:14:18 

  • 软件的 计算是没问题的,你也可根据设计需要在工程设置中进行修改。

    2008-06-07 20:24:40 

  • 箍筋长度=2×(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×(11.9d和75mm中较大的值)+8d

    2008-06-07 20:50:25 

  • 根本不用考虑那么多,就是截面尺寸-4倍保护层+2*11.9倍直径+2倍直径,别考虑那么多,预算就是按照做法来,让怎么做就怎么做

    2008-06-07 16:34:29 