• cad图纸插入了外部参照如何导图%

    cad图纸插入了外部参照如何导图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首 页 >> 广联达书架 >> 数字造价 >> 2007年第3期《数字造价》6月 >> 软件应用 >> 使用技巧 轻松利用 CAD导图 http://www.grandsoft.com.cn/gldsj/168/1300.html 一、对CAD软件及绘图比例的要求 1.DWG文件的格式可以为2000或者2004的,但是CAD读取的控件对2000的格式更支持,GGJ778,GCL1256版本包括778、1256版本,之前的软件不能够导入2006,GGJ916、GCL1419以后的版本可以识别CAD2006的文件。 2.DWG文件不能使用“外部参照”,也就是不能引用别的DWG文件上的图块。 3.绘图的比例最好为1:1,这是因为导入的梁,墙的尺寸是按照CAD线的长度计算的,缩小绘图比例可能放大导入误差。 4.CAD线的位置要求精确,这是因为图元的坐标是由CAD图元的位置精确定位的,所以(200,300)的坐标请不要绘制成(199.8,300),否则导入后的图元可能也会有误差,引起计算错误。特别是各构件的线条间距离一定要保证准确,截面宽是300的梁决不能绘制成其它距离,否则构件无法识别。 5.对于构件来说,特别是梁和墙,相交的线一定要相交,否则有些构件不能自动识别出来。

    2008-06-07 17:54:39 

  • 导入cad文件然后识别使用“CAD识别选项”,可以设置当前即将识别的CAD图形中构件图元的一些基本属性。 操作步骤 点击【CAD图】->【CAD识别选项】,打开选项界面; 说明: 绘制CAD图形时,墙体厚度所标注的尺寸和实际像素尺寸可能会不同,那么就可以设置该选项中的“宽度误差范围(MM)”了。例如:图纸标注某砼墙厚度为370mm,但实际像素尺寸只有365mm,那么,宽度误差范围就可以设置为“5”; 很多时候,设计者为了设计图绘制方便,很多CAD线性构件的边线没有绘制到位,造成了CAD导图时,部分构件不能导入,或者导入后需要手动修改调整图形,软件可以通过设置“墙端头相交误差延伸范围”选项,输入相应的数值后,就可以自动延伸至封闭,方便我们的CAD图形导入。 说明: 根据图纸上门窗表提供的信息输入窗洞的离地高度,离地高度是指窗的构件图元距离地面的高度。 说明:设计者在设计梁的时候也会有端头不封闭的情况出现,从而影响CAD图形的导入,软件通过设置“梁端头相交误差延伸范围(mm)”来实现自动延伸至相交。

    2008-06-07 16:41:16 

  • 在2007年第3期《数字造价》6月有介绍! 结果很明确:DWG文件不能使用“外部参照”,也就是不能引用别的DWG文件上的图块 与设计联系,请他们不用“外部参照”!

    2008-06-07 17:21:49 

  • 把他们分解看一下可不可以

    2008-06-07 19:28:44 

  • 导入之前把拿部分删除,再导进去...嘿嘿

    2008-06-07 19:48:53 

  • 找设计院重新修改一下试试

    2008-06-07 20:43:03 