请问图中防火堵洞有几处?分别是哪些位置?
请问图中防火堵洞有几处?分别是哪些位置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问图中防火堵洞有几处?分别是哪些位置?
答:穿墙板一处,穿楼板两处,其余的配电间内的不用计算的。
2020-02-18 09:58:50
-
当电缆有进出配电间的墙洞就需要有防火堵洞,从你的截图平面看是有两处。
2020-02-17 23:01:28
-
根据规范,配电柜下及电缆或者桥架引出配电室位置的孔洞需要封堵,按现在图示至少引出的5处需要封堵,和对应的接电缆反出引入的配电柜下需要封堵,配电柜7处。共计12处,至少有12处,其他的需要看现场实际情况。
2020-02-17 23:02:44
-
三处;墙洞一处,板洞2处(蓝色引上箭头处)。(没有电缆沟,配电箱柜出不能计算)
首次提交 2020-02-18 08:56:09 最近修改2020-02-18 08:57:31 (修改过1次)