• 定额子母里的含量小于实际用量,是否可以按实际用量调整?

    2020-02-18 11:49:04 补充

    设计采用10号的圆钢,定额给的是8个的,这个可以换算。

    但是定额含量是以圆钢直径计算的,设计要求按钢筋主筋的直径计算,这样定额含量就明显少于实际用量了,这样可以办理签证,结算时进行含量调整吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额子目的含量小于实际用量的话,考虑是否存在浪费和施工工艺存在问题,因为定额是综合考虑的,一般情况下,定额的含量都是肯定够的,所以不能按实际用量调整。

    设计采用10号的圆钢,定额给的是8个的,这个可以换算。

    但是定额含量是以圆钢直径计算的,设计要求按钢筋主筋的直径计算,这样定额含量就明显少于实际用量了,这样可以办理签证,结算时进行含量调整吗

    这样是可以换算的,因为采用的比定额的大,那么需要把原来定额里的8号圆钢主材删除,增加10号圆钢,其他人工材料不变。

    首次提交 2020-02-18 00:48:30  最近修改2020-02-18 12:45:18 (修改过1次)

  • 定额说明或规定里允许调整里才可以调整,一般定额没有说明时的常规情况下是不允许调的

    2020-02-18 00:51:25 

  • 定额没有相关说明,且合同没有约定,可以视为综合考虑,可以不调整。

    2020-02-18 03:30:15 

  • 不可以。

    2020-02-18 08:39:47 

  • 定额子母里的含量小于实际用量,是否可以按实际用量调整?


    答:定额含量是综合考虑的,不因为实际使用量的大小,调整定额子目的含量系数。


    因为你有可能这一项是小于的,也有可能另外一项是大于的,不能因为小了调低,而超了不给人计算。另外这个实际使用量的大小是因为可能改进工艺或者技术创新的结果,从定额使用上来说鼓励技术创新,节约材料用量。

    2020-02-18 09:50:52 

  • 不可以

    定额含量不应随便改动

    2020-02-18 11:41:29 

  • 你好,一般的钢筋定额是按照其“自己计算的重量*相应的含量”进行计算的。所以这个一般不会少的,因为定额工程量是你自己输入的。(或者你截图,大家帮你看看。)

    2020-02-18 12:47:48 