“”梦我“” 2020-02-18 17:13:55 | 重庆市 土建 | 471查看 4回答
广联达二合一钢筋软件中梁有支座,钢筋为什么不锚入支座内
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
桩不是梁的支座
左侧的梁标高不同不产生锚固
梁的支座只有柱,你要绘制柱的,而且梁要伸到柱上面
首次提交 2020-02-18 17:15:59 最近修改2020-02-18 17:16:51 (修改过1次)
-
黄三角,你的梁是虚支座,实际上没有支座接触,一、标高不对。二、桩不是梁的支座。
2020-02-18 17:19:27
-
你好:重新提取一下梁跨,再计算。
2020-02-18 17:29:35
-
梁断开了,梁应连通,桩顶标高在梁下。
2020-02-18 21:01:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看