• 电井内通长竖向桥架引至每层配电箱水平桥架敷设高度

    无梁时,水平桥架距离楼板底高度多少

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电井内通长竖向桥架引至每层配电箱水平桥架敷设高度,无梁时,水平桥架距离楼板底高度200mm

    2020-02-18 21:27:52 

  • 一般距地2米即可

    2020-02-18 21:49:17 

  • 按规范一般是梁底/板底200~300m敷设,,,

    现场实际一般会对电井桥架进行深化,所以每个工程现场情况不同敷设的不一定相同。

    2020-02-18 22:33:50 

  • 无梁时,水平桥架距离楼板底高度多少


    答:常规的桥架距离楼板是500高,目的在于方便安装是的电缆敷设和电缆后期的检修