• 请教前辈,火灾自动报警小系统中,声光报警器和带电话插孔此次要不要穿线

    紫色线为ZR-RVS-2*1.0,,红色线为NH-RVS-2*1.0和WDZN-BYJ-2*2.5共管敷设的线管,问题是红色线在经过此处需不需要下翻,原因呢,


    另外下翻的时候如何下翻,手报按钮是如何和声光报警器一起连在一起的??拜托各位前辈啦;敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    紫色线为ZR-RVS-2*1.0,,红色线为NH-RVS-2*1.0和WDZN-BYJ-2*2.5共管敷设的线管,问题是红色线在经过此处需不需要下翻,原因呢,


    另外下翻的时候如何下翻,手报按钮是如何和声光报警器一起连在一起的??拜托各位前辈啦;


    答:红色的都要在此处下翻,声光报警器据顶板0.5米,报警按钮(带电话插孔的)据地1.4米。

    1、声光报警器需要接入信号线和电源线

    2、报警插孔需要接入信号线和电话线


    信号箱直接下翻至报警按钮,电源线下翻至0.5米,电话线下翻至1.4米


    还有B+D不是共管敷设,是表示这根线是有报警线也有电源线,也就是信号线和电源线。紫色的应该为电话线。