• 室内外给排水分界点划分及定额套用?求大神赐教

    某项目共有10个单体,给排水每个单体外都有阀门井、检查井。

    1、室内室外界限是否按照定额规则应该是以阀门井、检查井为界限?

    2、阀门井、检查井至建筑外墙之间的这段埋地管道,材质按照室内材质还是室外材质计算,定额要套用室内的还是室外的?

    3、按照室内计算的话,单体图纸中并未说明该部分埋地管道的材质,是否直接按照室内材质的计算?还是按照室外图纸中的材质计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    某项目共有10个单体,给排水每个单体外都有阀门井、检查井。

    1、室内室外界限是否按照定额规则应该是以阀门井、检查井为界限?

    答:室内外的界限为出外墙皮1.5米、出散水、水表井、阀门井为准,这个很多,具体的需要看合同约束和界定,很多原则,选择适用的原则为准计算工程量。


    2、阀门井、检查井至建筑外墙之间的这段埋地管道,材质按照室内材质还是室外材质计算,定额要套用室内的还是室外的?

    答:这一段的材质与室内的是一样的,用室外的定额子目套用室外的,没有室外的套用室内的就可以的。


    3、按照室内计算的话,单体图纸中并未说明该部分埋地管道的材质,是否直接按照室内材质的计算?还是按照室外图纸中的材质计算?

    答:直接按照室内的管道材质计算,有说明的除外。具体这个你可以看看系统图纸,是有规定,设计说明也有规定的。


    2020-02-21 17:39:37 

  • 1、室内室外界限是按照定额规则应该是以阀门井、检查井为界限。

    2、阀门井、检查井至建筑外墙之间的这段埋地管道,材质按照室内材质还是室内材质计算,排水有的会有特殊要求,定额要套用室室外的。

    3、按照室内计算的话,单体图纸中并未说明该部分埋地管道的材质,是直接按照室内材质的计算。

    首次提交 2020-02-21 11:14:12  最近修改2020-02-21 11:14:26 (修改过1次)

  • 室内外

    2020-02-21 11:16:26 

  • 你好,看图外墙

    2020-02-21 11:34:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!