小小 2008-06-09 14:31:47 | 云南省 土建算量GCL2013 | 369查看 11回答
请问一下,砖混结构,基础梁钢筋(非框架梁)原位标注
请问一下,砖混结构,基础梁钢筋(非框架梁)原位标注是跟图纸的标注相反的,那上部通长钢筋,下部通长钢筋是不要跟图纸上的相反标注呢?基础框架梁是不是也一样呢?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是基础梁,他跟框架梁的标注是相反的,软件同图纸一样,如果图纸上标的是基础框架梁,标注也跟框梁标注一样,那其实这就是框架梁,只不过在基础罢了,这时我们就可以按框架梁来定义
2008-06-09 14:53:03
-
基础梁的标注 基础梁同框架梁的受力方向是相反的.所以是下部为支座 在标注上.你就照图纸的反方向标注就行了.图纸上的上部钢筋.在软件中的下部钢筋中标注.反之在上部钢筋中标注. 如果你图纸上的地圈梁同楼层图纸上标注是一样的,你就在基础层里的梁中去绘图和标注.因为基础梁同框架梁的算法不一样,框架梁在基础梁中绘图和标注.出来的钢筋用量会偏大的.
2008-06-09 14:46:47
-
其实不论基础梁钢筋(非框架梁)或基础框架梁钢筋你只要根据图纸和图集标注就行。
2008-06-09 15:15:01
-
你最好是找相关部门确认一下最终的结果,再做不迟
2008-06-09 15:34:31
-
理论上是相反的,但也不要感觉太神秘,只要按照图纸的标注输入就不会错的。图纸标注已经按规定弄好了,照图施工、照图输入没错的。
2008-06-16 08:02:55
-
果你图纸上的地圈梁同楼层图纸上标注是一样的,你就在基础层里的梁中去绘图和标注.因为基础梁同框架梁的算法不一样,框架梁在基础梁中绘图和标注.出来的钢筋用量会偏大的.
2008-06-10 10:42:03
-
是的,应该是相反方法输入!
2008-06-09 18:24:32
-
基础梁钢筋的标注和图纸是要相反,包括上部通长钢筋及下部通长钢筋钢筋。而基础框架梁也在基础层里卖弄,所以标注也要相反
2008-06-09 14:35:11
-
基础梁钢筋(非框架梁)原位标注是跟图纸的标注相反的,那上部通长钢筋,下部通长钢筋应该跟图纸上的相反标注.基础梁同框架梁的受力方向也是相反的,基础梁钢筋的标注也应该跟图纸的标注也是要相反.
2008-06-16 11:05:33
-
基实这个问题是属于结构力学问题,你只要知道基础梁的受力特点上部受拉,下部受压,而常规的简支梁(楼层上)的是上部受压,下部受拉,就明白该如何了?其实不是它的标注有问题,而是理解的问题.
2008-06-14 17:08:48
-
基础梁是反梁。大多数设计院都以框架梁的形式来设计,在这种情况下,用普通框架梁绘入,原位标注与集中标注均按图纸输入。如果是图形算量,则可利用其体积长度来计算垫层、模板、土方等工程量。
2008-06-12 08:53:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看