• 防火门监控系统和消防电源监控系统一些问题求教

    1. 地下室防火门监控系统如图所示,为总线制,信号线是不是从防火门监控分机先引到各个防火分区的接线端子箱,然后再从各端子箱引至防火门?还是说不需要先进端子箱,直接一根线从监控分机引出将各个防火门串联起来?

    2. 消防电源监控的问题也是一样,是否要先经过端子箱再由端子箱分支至各个配电箱

    3. 防火分区接线端子

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没有端子箱(不进端子箱),直接一根线从监控分机引出将各个防火门串连(并联接线)起来。

    2020-02-21 15:27:38 

  • 消防电源监控的问题也是一样,是否要先经过端子箱再由端子箱分支至各个配电箱


    答:先进端子箱的端子板,然后再分到每一个防火分区或者每一层。直接串联有事故接点。


    首次提交 2020-02-21 17:04:27  最近修改2020-02-21 17:05:02 (修改过1次)