• 安装消防问题,请各位老师看图片

    配电箱

    图中标注的SD是信号线+电源线,为什么计算工程量时只在标注SD的线段计算信号线+电源线,而与SD相连的前后都只计算S信号线,如果电源线是从配电箱接来的,应该这条线路上全是SD线才对呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的疑问是正确的,模块的电源线要从消防层箱就敷设过来,不能到要用的地方才标一段电源线。问问设计,让他不上。

    2020-02-21 19:16:45 

  • 图中标注的SD是信号线+电源线,为什么计算工程量时只在标注SD的线段计算信号线+电源线,而与SD相连的前后都只计算S信号线,如果电源线是从配电箱接来的,应该这条线路上全是SD线才对呀?


    答:信号线,所有的报警点都要接入信号线

    电源线,只有模块、声光报警器等需要接入电源


    电源和信号线都是从消防控制室引出,到每一层的或者每一个防火分区的端子箱,然后从端子箱到每一个报警点的

    2020-02-21 18:12:43 