能套吗
框架结构, 窗台位置设置通长窗台梁,锚固到相邻构造柱或者框柱内, 通长窗台梁能套压顶吗? 或者在窗宽位置打断套压顶?余下套圈梁? 为什么?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是按压顶计价。
2020-02-22 09:34:58
-
框架结构, 窗台位置设置通长窗台梁,锚固到相邻构造柱或者框柱内, 通长窗台梁不能套压顶的,可以在窗宽位置打断套压顶,余下套圈梁,因为墙当中的就不是压顶了。
2020-02-22 09:38:02
-
你好:套圈梁是和施工一致的,需要窗下墙做完成后再浇筑混凝土,压顶是全部砌体墙做完成后浇筑混凝土。
2020-02-22 09:38:46
-
答:看施工方式,如果先施工的梁,不能按压顶计算;如果是先砌筑后浇梁,应该按圈梁计算。
2020-02-22 09:38:47
-
不能按压顶和圈梁计算,要套用单梁。
另外,山东定额,圈梁和压顶是一个定额的,别拿外地的来说话啦
首次提交 2020-02-22 09:46:21 最近修改2020-02-22 09:52:09 (修改过3次)