• 我在钢筋软件柱表一拦输入数据,每次新建柱层的时候,

    我在钢筋软件柱表一拦输入数据,每次新建柱层的时候,第一行他都会显示-1.65~0(1.65M是垫层的底标高,那么基础的底标高就少了0.1M即1.55),但是柱子基础底钢筋的标高是在垫层表面的啊,新建柱层的时候第一行应该显示1.55~0,这样才对呀,谁能告诉我这是怎么回事?

    柱表

    问题补充:冷,,你并没有直接回答我的问题,你的意思就是说第一行应该显示-1.55~0是吗? 你们说的在钢筋里面输入完信息后,汇总计算了,还要导入图形算量,为什么要导进去啊?导进去的目的是什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “你们说的在钢筋里面输入完信息后,汇总计算了,还要导入图形算量,为什么要导进去啊?导进去的目的是什么?” 回答:钢筋算完了导入图形算量的目的是计算除了钢筋之外的工程量。

    2008-06-09 20:42:13 

  • 因为在钢筋里没有垫层这个构件,软件也不会考虑的垫层的,所以软件默认的是你在工程设置里输入的底标高。你在工程设置里输入基础的层高是把垫层的高度扣除掉就可以了,在导入图形是再把垫层的高度加上去就可以了

    2008-06-09 20:22:03 

  • 钢筋算量中是不考虑垫层(软件中也没有垫层构件),基础垫层在导入到图形算量后再填加。 所以基础层高是不能包含垫层高度的。基础的层高是从垫层顶面标高开始计算。 你这样设置的情况下,第一行显示-1.55~0是对的。 如果柱底标高为-1.65才对的话,基础层高就应增加0.1米。

    2008-06-09 20:16:40 

  • 答:这个是你的基础层高没有设置正确,在钢筋软件中,基础的层高指的是从垫层的上皮到正负零,那么,你的高度设置已经包括了垫层,所以不正确。你的基础层高应设置为-1。55+首层结构标高差即可。

    2008-06-09 20:30:05 

  • 你在设置基础层的时候,不要考虑垫层的高度,软件会自动按基础底计算的。 事实上柱子的高度只要进入基础内不论在哪个位置,计算的结果是一致的。

    2008-06-09 20:49:10 

  • 是因为你在钢筋算量中的基础层的层高设置错误了,在钢筋算量中,基础层的层高为垫层顶即基础底面至地下室地面的高度,不包括垫层的。你在工程设置中将基础层的高度修改一下即可。在图形算量里,基础层的高度是包括垫层的。

    2008-06-09 21:18:23 

  • 钢筋算量中基础层高是不包含垫层高度的。基础的层高要从垫层顶面标高开始计算。 你看看基础层高设置是否正确。

    2008-06-09 21:40:36 

  • 你定义基础层高的时候就定义成1.55米,钢筋里面不考虑垫层,他是按你定义的层高计算的

    2008-06-10 07:28:49 

  • 修改一下柱表内的标高。 只要基础布置了,也可以不修改,软件默认的柱钢筋是从基础底算起。

    2008-06-10 08:15:29 

  • 你是在钢筋软件里面计算的把,由于垫层里面没有钢筋,他的标高是从垫层上表面开始计算的

    2008-06-10 10:08:41 