• 有地下室时,钢筋及算量怎么处理?%

    如果一个工程有一个地下室,在地下室的上部有3栋独立的主体建筑,在钢筋及算量时怎么处理?是分成四部分吗?如分开后3栋主体结构与地下室顶板怎样处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我也是贵阳市的.我手上正好有一个工程,最好作为一个处理,因为钢筋工程柱筋是连续的,如分开做插筋不好处理.图形中只需用代码处理柱子高度,和装修,你可以试一下!

    2008-06-09 22:35:26 

  • 如果三个主体的层高都一样,可以建一个就完成。 如果层高不一样:分三部分,地下室加一个主体,另两个主体分成两个做。

    2008-06-09 22:23:38 

  • 如果3栋独立的主体建筑层高一致,可以在一个工程中处理.建立楼层时把地下室建为-1层,上面的分别画入就行了.

    2008-06-09 22:24:29 

  • 如果一个工程有一个地下室,在地下室的上部有3栋独立的主体建筑,在钢筋及算量时怎么处理?是分成四部分吗?如分开后3栋主体结构与地下室顶板怎样处理? 如是一个单位施工,不应分成四部分,(按图纸分)最好全部做一起。 如分开后3栋主体结构与地下室顶板怎样处理? 谁施工就给谁。

    2008-06-09 22:44:03 

  • 答;1、图形算量中,可以建一个工程,各层层高相同,按图设置;其中有一层或多层高不同的,按当前层层高较高的设置楼层层高,构件输入图形完毕后,把不同层高的楼层构件采用属性,修改低构件高度为图纸设计高度即可. 2、导入钢筋算量,各层层高相同,直接输入各构件钢筋信息,计算即可。 3、钢筋算量,有不同层高的,复制图形算量工程,按图修改层高。把图形算量分别导入钢筋算量。分别输入构件钢筋信息即可。 4、最多分三部分,地下室加一栋主体、两栋主体。

    2008-06-09 23:18:36 

  • 如果一个工程有一个地下室,在地下室的上部有3栋独立的主体建筑,在钢筋及算量时怎么处理?是分成四部分吗?如分开后3栋主体结构与地下室顶板怎样处理? 回答;就以一个工程做,上部有3栋独立的主体建筑可以先画一个,然后利用镜项,复制等功能完成其它

    2008-06-10 00:20:56 

  • 不必分成4部分,按层高最高的来定义,画成一个图.

    2008-06-10 08:29:03 