• 地下室集水井水泵排水

    排水管上装的闸阀连接方式和压力等级怎么确定?设计说明上没说也没说。连接方式一般都是法兰连接吗?

    2020-02-25 11:51:49 补充

    止回阀说明没有明确材质,一般用什么材质?还是根据前后阀门材质来确定?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 排水管上装的闸阀连接方式 按照施工方案执行,压力等级按照低压 确定即可 。 连接方式 按照施工方案要求确定 。

    2020-02-25 11:31:15 

  • 如果材料表上无说明,排水管上装的闸阀连接方式和压力等级:一般都是法兰连接,公称压力1.6MPa,止回阀说明没有明确材质,一般用WCB

    2020-02-25 11:58:32 

  • 排水管上装的闸阀连接方式和压力等级怎么确定?设计说明上没说也没说。连接方式一般都是法兰连接吗?

    2020-02-25 11:51:49 补充

    止回阀说明没有明确材质,一般用什么材质?还是根据前后阀门材质来确定?


    答:按照法兰连接计算,材质一般为铸铁的,压力等级需要根据管道系统