• 请各位老师请教一下图示柱帽钢筋应如何布置?

    箍箍筋答疑解惑

    广联达服务新干线

    请问此柱帽在GTJ中应如何设置?   X向纵筋、Y向纵筋是什么?水平箍筋是什么?ASC22@200又应该在哪里设置呢?剖面大样中隔一断一应如何设置?

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先你的柱帽建议使用柱墩绘制(注意柱墩高度定义时包括板厚度,否则无法实现板面筋锚入柱墩内200,另外需要修改柱墩、柱、暗梁、板之间的混凝土、天棚装饰、模板相互之间扣减关系

    箍

    箍筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    根据你的图纸可判断,板顶钢筋伸入柱帽200(可以修改板受力筋节点设置17条实现)

    柱帽附加筋,伸入板内600(采用板负筋绘制,注意附加筋是否类似于负筋有弯折)

    板底筋在柱帽内隔一拉通一(修改柱墩与板底筋扣减关系,隔一布一)