臭袜头子 2008-06-08 10:06:17 | 辽宁省 其他专业 | 410查看 5回答
我得3层框架的附属楼,建施上没有排水系统图,只给出
我得3层框架的附属楼,建施上没有排水系统图,只给出了屋面的坡度排水,根本没有标出水落管,雨水口的布置,我怎么算这个量 另外,我前几天问这个问题,有人告诉我在水施图上,请不明白的在这里瞎次次的滚远点,比我都外行,日
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从你的说明来看,根据我的个人经验,应该是图纸上漏标了,这种情况只有请设计院补充图纸进行说明,或者你写好技术核定单,请业主及设计明确!
2008-06-08 10:11:58
-
建议去问问设计 或看看总说明有没有提到雨排
2008-06-08 10:09:22
-
在这里说话文明点!!!!!!!!!!!! 朋友............ 去问问设计院吧!
2008-06-08 10:12:25
-
在图纸会审中,施工技术人员就应该提出此问题,请设计人员回答。
2008-06-08 10:14:33
-
屋面排水系统图去建施图里找,如没有可与设计院联系。
2008-06-08 10:17:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看