  • 已采纳
    钢筋中的连梁是主要指的过梁,所以就没有平法标注了。 如果你的梁不是过梁,就用梁构件里面的画,属性中选成楼层非框架梁就可以了。然后在进行平法标注。

    2008-06-10 16:33:35 

  • 构件中的连梁利用右键点击平法标注,连梁和框架里画的梁没有什么区别的,只要锚固设置正确就行了。

    2008-06-10 16:28:16 

  • 我来说详细一下,供你参考! 在常用构件中有连梁,在软件中没有梁平法标注的,这是因为它和框架梁有着本质的不同,连梁是墙的一部分! 连梁没有平法标注,但软件可以很好的处理连梁钢筋了!上部筋,下部筋均可在定义时输入! 其它钢筋可以在定义时,点一下其它属性,在弹出的对话框中输入! 如果还有别的钢筋,在画好后,计算汇总,点一下编辑钢筋功能键,手动编辑钢筋,最后锁定构件就行了! 有一点要说明,如果是顶层时,定义时一定要选择顶层连梁,在其它属性中的最下面几栏中!

    2008-06-10 16:29:43 

  • 连梁只能在连梁里画,因为连梁一般墙体水平筋要通过,这时要把墙画过去布墙洞,(一般有腰筋的不用)

    2008-06-10 16:31:46 

  • 连梁应该在墙大类里面画,不能画成框架梁,因为它的计算规则不一样,它有个强制不小于600mm的规定,框架梁没有。也不需要平法标注,它应该都是通长筋,如果有不通的钢筋,也只有定意成框架梁了,那是设计的问题。

    2008-06-10 16:33:39 

  • 你应在梁构件中画,新建好梁后,软件显示的是KL,这时你把KL改成LL下边的名称相应地就出来“非框架梁”的字眼了,其实连梁与框架梁没什么区别,你只要按图纸把相应的信息输入进去就可以

    2008-06-10 16:41:51 