李增军 2008-06-10 19:54:13 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 969查看 4回答
阳台梁有突出的一块窄板,有两种情况:1种为阳台的梁
阳台梁有突出的一块窄板,有两种情况:1种为阳台的梁突出的窄板,但是与墙没有相连接,窄板在阳台梁正面;2种是与墙也相连接,在梁的侧面,这种是放空调用的.但是板不一定与阳台板一个平面,有一个平面的,有高点的,有低点的.请问两种情况各是什么情况,第一种是异性梁,还是矩形梁加有梁板;第2种情况是矩形梁加有梁板吗问题补充:第2种与阳台梁相连接.也与墙中的框架梁相连接
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一种为异型梁,也可以按挑檐计算,第二种情况是按平板计算,可以看一下有梁板的定义,放空调的是平板,因只有一面支撑
2008-06-10 20:33:40
-
与墙连接的,在出墙侧面≤300mm时,并入墙体体积,套相应墙体定额,>300mm时按有梁板,与墙分别计算; 与梁连接的,在出梁侧面≤300mm时,并入梁体积,合并按异型梁计算,>300mm时按有梁板,与梁分别计算。 注:楼层间悬挑板在>300mm时,不论上、下部有梁与否,均按有梁板计算。
2008-06-10 20:37:46
-
这种情况最好在表格输入中处理的好。简单、快捷。
2008-06-10 20:51:59
-
现浇梁侧面向外挑出>30cm的水平板带以及悬挑加劲梁,凡板底与下一层板面(或地面)高度在6m以上者,执行"捣制挑沿、天沟、悬挑构件"子目。悬挑板底面与下层板面(或地面)高度在6m以内者执行"有梁板"子目。悬挑宽度<30cm者并入相连的"梁"内按异型梁计算
2008-06-10 22:06:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看