null 2020-02-26 19:28:11 | 湖北省 安装 | 665查看 1回答
配电箱在同一位置,不同楼层,如何生成电线导管
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
于海波 专家
答题: 5414 被赞: 1470
首先要确定是否是本层管,是水平管还是立管,本层的水平管和立管都可以采用楼层复制的功能将配电箱和管都复制了,另外管内如果是电缆用线槽配线和电缆选择起点和设置起点工程。
2020-02-26 19:34:49
分支电线和分支电缆
如截,1回路,用3跟2.5的导线穿PC16管道在楼梯间从一楼敷设到12楼,这里在各个楼层的顶板处做分支电线,这里有几个问题:第一:分支电线和分支电缆是否只适用于树干式敷设方式? 第二:分支电线和分支电缆是如何施工的,分别套那个定额子目? 第三:如截图2,上面的树干式是在分支的地方设置分支电缆,分别引到配电箱,下边的树干式是怎么施工的?
高层应急照明
我在用广联达安装算量软件计算一栋25层住宅的应急照明系统,其中3-23层是标准层,我在楼层设置中已经设置为标准层,应急照明配电箱分别在4层、10层、16层、22层的电井,为4ALE、10ALE、16ALE、22ALE。以4ALE为例,它的出线回路分别为4-9层的应急照明。我想问的是: 1、怎么设置能使4ALE配电箱在4层?我识别就出现3-23层每层都有这个配电箱了。难道设别后在动态观察的时候删除多余的么? 2、怎么跨层计算应急照明回路,比如怎么用软件计算出从4ALE到9层的应急照明管线的长度,并且能用动态观察看到立体显示?用设置起点,然后组合管道么? 一位不太懂的软件算量渣渣求救。。。。。。问题补充:看来还是得结合手算才行
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-09
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看