haojianbing 2008-06-10 22:04:40 | 山东省 土建算量GCL2013 | 398查看 10回答
暗梁里拉结筋软件如何处理m
暗梁里拉结筋软件如何处理问题补充:与墙拉结筋冲突吗?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁中的拉筋和侧面筋都可以不用输入,暗梁的侧面筋和拉筋均为相应剪力墙的水平筋和拉筋,在墙的钢筋计算量中体现,不在暗梁中体现。 暗梁顾名思义它是剪力墙中的梁,一般布置在剪力墙的顶部。 如果剪力墙顶部的梁宽度大于剪力墙的宽度,就不称为暗梁,需按梁来画图并在梁的属性定义时输入梁的侧面筋和拉筋来计算,这时剪力墙的水平筋和拉筋就不会伸入梁中了。
2008-06-10 22:10:39
-
所有梁的拉结筋,软件是按规范及平法要求自动计算的,不用你单独去设置。
2008-06-10 23:30:21
-
暗梁里拉结筋软件应在暗梁属性编辑器中的其它属性的拉筋栏内进行处理即可
2008-06-10 23:59:15
-
暗梁里拉结筋软件如何处理 答:一般墙体的水平筋要通过暗梁,也不叫做暗梁的腰筋,如果是单独配置的侧面钢筋需在其他箍筋中设置,和墙的拉筋不冲突,各计算各的,如果暗梁无单独设侧面筋,那就不用在其他箍筋中设置了。暗梁里拉结筋软件应在暗梁属性编辑器中的其它属性的拉筋栏内进行处所有梁的拉结筋,软件是按规范及平法要求自动计算的,不用你单独去设置。
2008-06-11 07:29:41
-
回答“暗梁里拉结筋软件如何处理 问题补充: 与墙拉结筋冲突吗?” 暗梁的拉筋与墙的拉筋是分别设置的,没有冲突。 暗梁的拉筋在暗梁属性编辑中的其它属性下设置。如下图:
2008-06-11 07:42:32
-
在侧面纵筋下的拉筋里布置
2008-06-11 08:03:40
-
在其他箍筋里设置
2008-06-10 22:05:56
-
一般墙的水平筋要穿过暗梁,但也不能叫做暗梁的腰筋,如果是单独配置的侧面钢筋需在其他箍筋中设置,和墙的拉筋不冲突,各计算各的,如果暗梁无单独设侧面筋,那就不用在其他箍筋中设置了。
2008-06-10 22:11:05
-
你可以选择在其他箍筋里设置。
2008-06-10 22:27:40
-
水平筋穿过暗梁,如果需要,可以在其他箍筋里设置.