• 请问墙厚注明190mm,评审时以180mm厚计算是否合理

    请问图纸注明墙厚190mm厚,但评审公司以定额没有190厚的墙为由,算量时也以180mm的厚度计算工程量,请问这样是否合理厚度计算量合理

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 当然不合理,应套用190厚的多孔砖或砌块子目换算。

    首次提交 2020-02-27 15:48:06  最近修改2020-02-27 15:54:49 (修改过1次)

  • 你好,这个肯定的不合理的。首先定额是否有啥规格的定额子目,和你计算工程量是没有关系的,定额工程量还是按照190计算的。至于选择180的定额子目,那是需要换算,但是工程量还是按照190厚度计算的工程量来执行的。(定额计算规则应该也有规定)答疑解惑

    2020-02-27 23:01:50 