xy****@163.com 2008-06-11 14:31:16 | 广东省 其他专业 | 596查看 6回答
基础为桩承台高度为1.3米,承台面为0.000.我
基础为桩承台高度为1.3米,承台面为0.000.我在算钢筋的时候设基础层高度为1.3.柱筋伸入承台底以上150开绐弯钩,现按图输入后得到钢筋的计算长度为1260(平直长度)+150(弯钩长度),不知道这个结果对不对?如果是这个结果的话,基础的钢筋伸出0.000以上110(也就是11CM).这和实际是不是有出入,请教各位!!!!!问题补充:刚才没说完全,首层的高度为5米,按一般来说,基础层的钢筋是要伸过首层的1/3的,为什么看不到。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算是不对的,基础层的钢筋应伸入首层1/3,我估计你是在对应的位置没有画柱! 我刚才又试了一下,按你说的情况画了柱,基础层柱钢筋应是150+2920,首层柱钢筋是3840 你再试一下,有问题加我,再交流!
2008-06-11 14:50:18
-
首层设置的层高是多少?实际施工和图集规定柱插筋必须伸至首层高度的1/3,且大于500
2008-06-11 14:49:11
-
这个长度是不包含伸出0.000以上的,因为你上面的柱还没画。 这个长度是这样计算出来的:基础高度-基础保护层+计算设置中设定的弯折=1300-40+150,如果要设置为承台底以上150开绐弯钩,可以在编辑钢筋中修改计算式,锁定构件再汇总计算。注意看下图中计算式和长度。
2008-06-11 14:55:52
-
广联达是按03G101图集计算的,也就首层应该是柱净高的Hn/3,你肯定没有画首层的柱子,你重新把首层的柱子画上再汇总计算,保证你没有问题。试试看。
2008-06-11 15:03:37
-
你上面没画柱,画了柱后汇总计算,然后查看布筋分析,就会一目了然
2008-06-11 15:22:10
-
首层的高度为5米,如果首层柱画上去后,在首层的柱筋分析就可看到,插筋的长度和平阀一样,注意您的承台面标高为±0.000,所以基础层您不要画柱,插筋会自动生成
2008-06-11 15:24:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看