• 跨板受力筋因板厚度不同点不了多板,怎么办???r

    看到图中的红色的垂直筋了没? 这跟钢筋是要伸到上面那根梁的上面去的,但是现在还不到,原因是这两块板厚度不同,下面这块的100的,上面那块是110的,所以厚度不一样,所以点不了多板来布置,我该怎么办呢?

    直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以将跨板受力筋的右筋长度设置时将上面的一跨距离加在右筋长度上即可.如:上跨为1800MM,原右筋长为:1000MM,则修改后的右筋长度为:2800MM.

    2008-06-12 16:33:26 

  • 是板顶标高不一样吧,那只有计算后,在“编辑钢筋”中修改长度,然后锁定这根钢筋即可!

    2008-06-11 15:55:46 

  • 没有部筋分析么/ 看看在那里能不能改` 暂时是个问题 有待解决

    2008-06-11 16:53:17 

  • 你可以这样做,把板的厚度改成一样的,然后多板布筋,这样汇总计算以后,你去“钢筋编辑”,把板厚度大的那一部分筋手工修改计算式,修改完成后,先锁定构件,然后在汇总计算。

    2008-06-11 16:58:47 

  • 不要着急,你可以把负筋定义一边的(也就是说你先把110厚板那边的筋长改为0就让画了,画完后再把110厚板那边的筋长改为想要的数就可以了。

    2008-06-11 17:35:08 

  • 因为板厚不同,是做不了通长筋的板受力筋的,你可以分开来画,然后汇总计算,再点钢筋编辑,在计算式里修改钢筋的锚固等,最后锁定构件就行了,

    2008-06-11 17:10:32 

  • 答:这种情况,你可以利用两种处理方法,第一种,你把板的厚度修改,或者分开画入板的受力钢筋,在汇总计算以后,利用钢筋编辑把相应的参数修改,锁定构件即可.

    2008-06-11 17:30:15 

  • 你可以选择范围布筋试试.

    2008-06-12 07:50:48 