siral 2020-02-28 13:47:42 | 浙江省 土建 | 305查看 2回答
柱的标高设置
请问:如图KZ3的标高设置的的时候是直接-6.9- -1.55,还是分成两部分画-6.9- -2.75,-2.75- -1.55,是否影响钢筋量,算钢筋量怎么设置那,求教大佬,谢谢
2020-02-28 14:04:47 补充
地下一层和地下二层是一张图
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室分层设置,就按分层布置,不影响钢筋算量。
2020-02-28 14:07:35
-
答:分层计算,如果-2.75~-1.55钢筋计算为负数,不用管它。
2020-02-28 14:48:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看